20.1 烘干机


20.1.1  烘干机的安装允许偏差及检验方法应符合表20.1.1的规定。

20.1.2  圆网式烘干机应符合下列规定:

    1  圆网轴水平度不应大于0.25/1000,可用V型铁、水平仪检测;

    2  圆网之间隔距偏差不应大于3mm,可用塞尺检测;

    3  喂入辊、出布辊与圆网隔距偏差应为±2mm,可用塞尺检测;

    4  圆网出风口应与橡胶密封圈贴紧。

20.1.3  烘筒式烘干机应符合下列规定:

    1  烘筒表面水平度不应大于0.30/1000,可用水平仪检测;

    2  相邻烘筒之间的平行度不应大于0.3mm,可用塞尺、卡板检测;

    3  同步及张力调节装置应可靠。

20.1.4  隔热门活门开关应灵活。

20.1.5  进、回油管路沿油流方向的坡升斜度宜为1:500。

20.1.6  烘干机的热交换器与管道连接后,应先通压缩空气试压合格后方可注入热媒介质。

条文说明

    烘干机在非织造布生产中应用较为广泛,常见的形式有导带式、圆网式和烘筒式,不同形式的烘干机适用于不同的非织造布产品。本节规定了常见烘干机的安装要求和检验方法,其他形式的烘燥机可按相应的技术文件执行。

20.1.5  本条规定了燃油式烘干机进、回油管的安装要求。