18.4 熔体过滤器和熔体管道


18.4.1  熔体过滤器、熔体管道和热媒管道的连接螺栓强度等级宜选用12.9级,热紧固力矩值应符合表18.4.1的规定。

18.4.2  熔体过滤器与出料口、熔体管道的连接处应密封良好。

18.4.3  热媒供热的熔体过滤器应密封良好。连续式熔体过滤器的切换应灵活、可靠,阀芯位置应准确到位。

18.4.4  熔体管道内壁应光滑无死角。

18.4.5  熔体管道与计量泵、熔体过滤器及纺丝装置之间可采用法兰连接,连接处宜采用铜垫片或铝垫片密封。连接处螺栓或螺钉宜采用12.9级高强螺栓或螺钉。

18.4.6  熔体管道的保温应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126、《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185和《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272的有关规定。

条文说明

18.4.1~18.4.3  纺丝成网法熔体过滤器分为滤芯式和滤网式两种,这里规定了其一般的通用安装要求。

18.4.6  本条规定了熔体管道的保温、施工和验收要求。其中,现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272规定了管道保温层厚度的计算以及绝热结构和绝热材料的要求;现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126规定了管道绝热工程的施工要求;现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185规定了管道绝热工程的质量验收要求。