16.2 设备基础


16.2.1  设备安装基础应符合下列规定:

    1  设备基础施工应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定;

    2  设备就位时,设备基础强度应符合设计要求;设备基础强度检测应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定;

    3  设备基础不得有裂纹、起壳等缺陷,二次灌浆的混凝土标号应比基础混凝土标号高一级;

    4  设备安装基础应根据设备安装地脚图施工,并应预留地脚螺栓坑、吸风排风口、预埋电线进线管口、压缩空气管口;

    5  设备基础允许偏差及检验方法应符合表16.2.1的规定。

16.2.2  设备安装基础面弹线允许偏差及检验方法应符合表16.2.2的规定。

条文说明

16.2.1  对本条第1款、第3款和第4款规定说明如下:

    1  强调了设备基础的重要性。现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2017是各类机械设备安装工程施工及验收的通用性要求,本标准第16.2节规定了“设备基础”,第16.3节规定了“地脚螺栓、垫铁和灌浆”的技术要求,对机械设备安装的基础进一步进行了明确规定。

    非织造布设备大多是大型设备,各工作辊间的隔距有严格要求,且处于常年运转状态。设备基础有缺陷将会造成生产困难,严重时将造成设备损坏,既影响生产又影响经济效益,所以设计上对设备基础都有严格的要求。   

    3  一般非织造布设备安装时整体性要求较高,设备基础在施工过程中产生裂纹、起壳等现象,会对设备的水平或整体性能产生不良影响。

    4  本款强调了设备安装施工人员应按各设备的产品说明书和地脚图施工,打好基础的每个预留口。对于非织造布设备中的针刺机、热轧机、纺丝平台,由于其重量大、压力高,应严格按安装地脚图施工。

16.2.2  本条规定了设备安装基础面的弹线。设备安装前,应按施工图和有关建筑物的基准线,划定设备安装的基准点、线、辅助线。设备安装时均应以划定的基准线为准进行测量。因此这些基准点、线、辅助线会直接影响设备安装的准确性。而设备基础弹线是保证设备安装合格的第一步,墨线长度不同、宽度不同,产生的误差也不一样,使用不同的墨线时,事先要对墨线可能产生的偏差进行评估,以便弹线后定位尺寸正确。