19.3 热风机


19.3.1  热风机的安装允许偏差及检验方法应符合表19.3.1的规定。

19.3.2  网带应满足工艺要求,耐温要求应大于150℃。

19.3.3  网带两侧不应有毛边起皱等缺陷。

19.3.4  网带两边周长误差不应大于5mm。

19.3.5  燃烧器应符合现行国家标准《工业燃油燃气燃烧器通用技术条件》GB/T 19839的有关规定。

19.3.6  散热器应经1.5倍设计压力液压试验,保压时间不应小于30min,不得有渗漏现象。