17.1 开清设备


17.1.1  开清设备安装基础平面度不应大于8mm,可用水平仪、平尺进行检验。

17.1.2  开清设备的安装与质量验收应符合现行国家标准《棉纺织设备工程安装与质量验收规范》GB/T 50664的有关规定。

条文说明

    本节引用了现行国家标准《棉纺织设备工程安装与质量验收规范》GB/T 50664的内容,规定了开清设备安装与检验要求。梳理成网法非织造布生产线中的纤维包括棉纤维、人造纤维和化学纤维,其开清设备多数采用了棉纺织生产线中的开清设备,即使个别设备在功率、工作宽度等方面有区别,但结构原理相同,安装要求可按此执行。