7.21 液压破碎机


7.21.1  液压破碎机安装应符合下列规定:

    1  破碎机安装标高与设计标高允许偏差为2mm,相对位置允许偏差应为3mm。

    2  破碎机水平度偏差不应大于0.1‰。

    3  主侧油缸行程的调整应符合设备技术文件要求。

    4  液压系统加注的液压油温、油量应符合设备技术文件要求。

    5  各部件螺栓紧固应符合设备技术文件要求。

    6  机体内不得存有异物,各限位开关位置应调整正确。

7.21.2  液压系统安装应符合现行国家标准《锻压设备安装工程施工及验收规范》GB 50272的有关规定,液压系统应按设备技术文件要求检查调整正确。

条文说明
7.21.1、7.21.2  本节是参照设备技术文件和现行国家标准《锻压设备安装工程施工及验收规范》GB 50272的有关规定制定的。