中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 铝电解多功能机组


5.3.1  铝电解多功能机组除应符合现行行业标准《铝电解多功能机组》YS/T 7、设备说明书和技术文件的要求外,还应符合下列规定:

    1  安装应按设备说明书及技术文件的要求进行拆卸、清洗、调整和装配。

    2  拆卸、装配时,绝缘件不得损伤和遗漏,并应按图纸要求的方向垫放。

    3  应检查起重机轨道螺栓,不得与机组水平挡轮相碰。

    4  起重机的所有螺栓在拧固时,其扭紧力矩值应符合设备技术文件要求。

5.3.2  起重机组装允许偏差应按设备技术文件要求进行,无要求时应符合下列规定:

    1  跨度允许偏差为±5mm。

    2  大车两对角线长度之差不应大于5mm。

    3  主梁上拱度允许偏差为0.9‰Lk~1.4‰Lk(Lk为起重机跨度)。

    4  端梁两车轮中心距允许偏差为±5mm。

    5  小车轨道跨距允许偏差为±3mm。

    6  大车车轮偏斜不应大于直径的3‰。

    7  出铝吊车轨道,中心线允许偏差为±5mm,轨距允许偏差为0~4mm。

5.3.3  多功能起重机轨道安装应按设备技术文件要求进行,技术文件无要求时,应按现行国家标准《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278的有关规定执行。

条文说明

5.3.1~5.3.3  铝电解多功能机组属于起重设备的一个特例,其安装质量除应满足国家现行标准《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278的相关要求外,尚应同时满足该设备的安装技术条件要求。由于电解多功能天车的工作环境具有强磁、高电特性,容易发生机体因短路而击损现象,所以条文亦对设备绝缘部位提出特别要求。

    多功能起重机一般具有本体自重大、工况级别高的特点,因此对轨道安装质量要求较高,条文特意单列轨道安装质量要求。检查轨道螺栓是为了防止天车水平轮与之相碰。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
轻金属冶炼机械设备安装工程施工规范 GB50882-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读