7.5 混捏机


7.5.1  混捏机安装应符合下列规定:

    1  机座安装纵、横向水平度偏差不应大于1‰,标高允许偏差为±1mm。

    2  机体纵、横向水平度偏差不应大于0.5‰。

    3  减速机输出轴与大轴的同轴度偏差不应大于0.15mm。

    4  大轴与刀轴同轴度偏差不应大于0.3mm。

    5  搅刀与锅体衬板应无接触摩擦,最大间隙不应大于50mm。

7.5.2  出料口、转轮、排烟口、沥青下料口及加热装置安装均应符合设备技术文件要求。

条文说明
7.5.1  随着设备装备水平的提高,目前除连续混捏机,尚有对流式高效混捏机和逆流高速混捏机。本规范只对连续混捏机安装作出规定。对流式或逆流式混捏机安装应符合设备技术文件要求。连续混捏机工作特点是混捏螺杆转动时,还同时伴有往返运动,这样螺杆上的叶片和筒体上的齿牙相互作用,以保证混料得到均匀混捏,因此螺旋轴与机壳内衬板间隙应严格按照设备技术文件要求调整。
7.5.2  混捏机附属出料口、排烟口、沥青下料口及加热装置直接影响设备的正常运转,其安装应符合设备技术文件要求。