7.6 冷却螺旋机


7.6.1  冷却螺旋机安装应符合下列规定:

    1  槽体安装标高允许偏差为20mm~—10mm,纵向水平度偏差不应大于2‰,横向水平度偏差不应大于1‰,纵、横向中心线与设计中心允许偏差为±2mm。

    2  螺旋中空轴的直线度偏差应符合设备技术文件要求。

    3  螺旋体外径与机壳之间的距离应符合设备技术文件要求。

    4  螺旋槽与同步减速机中心允许偏差为3mm。

    5  变速箱输出轴与同步减速机输出轴同心度偏差不应大于1mm。

7.6.2  电动机传动装置的同轴度偏差应符合设备技术文件要求或现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

条文说明
7.6.1、7.6.2  螺旋中空轴的直线度偏差采取垫片调整完成;螺旋体外径与机壳之间的间隙可按名义值5%换算。