中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.12 悬链式输送机


7.12.1  悬链式输送机安装应符合下列规定:

    1  金属构件(立柱、吊架)组装垂直度偏差不应大于1‰。

    2  立柱间距允许偏差为±2mm。

    3  支架的水平度偏差不应大于3‰。

    4  轨道支承处纵向中心线与输送机中心线允许偏差为1.5mm。

7.12.2  轨道敷设应符合下列规定:

    1  直线段轨道的直线度每6m长度内允许偏差为1.5mm,且全长应为7mm。

    2  水平直线的轨道纵向水平度偏差不应大于1‰,全长标高允许偏差为±0.5mm。

    3  悬链中心线与轨道纵向中心允许偏差为±0.5mm。

    4  轨道标高允许偏差为±5mm。

    5  直线段轨道水平度偏差不应大于1‰,弯轨水平度偏差不应大于轨高的1.5‰。

    6  轨道接头处间隙允许偏差为1mm,两接头工作面高低允许偏差为0.5mm,左右允许偏差为1mm。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
轻金属冶炼机械设备安装工程施工规范 GB50882-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读