4.12 叶滤机


4.12.1  卧式叶滤机安装应符合下列规定:

    1  纵、横中心线允许偏差为±2mm。

    2  标高允许偏差为±2mm。

    3  水平度偏差,轴向不应大于筒体长度的1‰,径向不应大于筒体直径的2‰。

4.12.2  设备本体的平面坡度应按设计图纸或设备技术文件的要求执行,无具体要求时,坡度宜低向设备的泄料方向。在有温差条件时,位置偏差宜偏向补偿温度变化所引起的伸缩方向。

4.12.3  立式叶滤机安装应符合下列规定:

    1  纵、横中心线允许偏差为±5mm。

    2  设备主体标高允许偏差为±5mm。

    3  设备主体与高位槽的中心距偏差不应大于其中心距的2‰,且不应大于±8mm。