4.10 立式圆盘过滤机


4.10.1  过滤机的安装应符合下列规定:

    1  纵、横向中心线允许偏差为±5mm。

    2  标高允许偏差为±5mm。

    3  主轴水平度偏差不应大于0.2‰。

    4  过滤机的横向水平度偏差不应大于0.3‰。

4.10.2  过滤机刮料板与圆盘之间的间隙,在刮板全长内应均匀;间隙尺寸应符合设计文件要求,当无规定时,宜为2mm~5mm。

4.10.3  搅拌器传动装置的安装应符合下列规定:

    1  纵、横向中心线与筒体纵、横向中心线之间的距离允许偏差为±2mm。

    2  标高与主轴的相对标高差不应大于2mm。

    3  纵向水平度偏差不应大于0.2‰,横向水平度偏差不应大于0.3‰。

4.10.4  搅拌器的搅拌叶片与槽体之间的间隙应符合设备技术文件要求,其波动变化值应小于间隙的20%。

4.10.5  有盛料箱结构的过滤机,盛料箱与圆盘过滤面之间的间隙,在圆盘直径内应均匀,最大间隙不应大于5mm。

4.10.6  滤布的铺设及固定应符合设备技术文件要求。

4.10.7  两相邻圆盘的间距偏差不应大于±3mm,累计偏差不应大于±10mm。

4.10.8  中空轴端头与分配头应紧密接合,并检查其严密性,均应符合技术文件的规定。

条文说明

4.10.1~4.10.8  本节规定是根据各铝厂安装资料汇集归纳制定的。