中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.18 埋刮板机


4.18.1  机壳安装应符合下列规定:

    1  水平部件的标高允许偏差为±2mm,直线度允许偏差为2mm。

    2  横向水平度偏差不应大于1mm。

    3  垂直部件与输送方向中心线垂直度偏差不应大于1‰。

4.18.2  滑道安装应符合下列规定:

    1  滑道中心线对壳体中心线位置允许偏差为3mm。

    2  直线度偏差不应大于0.6‰,全长不应超过6mm。

    3  上下滑道的纵向中心线应在同一垂直面内,其允许偏差应为4mm。

    4  上下滑道问的距离允许偏差为±5mm。

    5  接头处的左右偏移及高低允许偏差为1mm。

4.18.3  头、尾轮中间链轮安装应符合下列规定:

    1  纵向中心线对滑道中心线的位置允许偏差为±2mm。

    2  轴线对滑道中心线的垂直度偏差不应大于1mm。

    3  轴的水平度偏差不应大于1‰。

4.18.4  刮板链条安装应符合下列规定:

    1  刮板链条的安装应符合规定方向。

    2  刮板链条与两侧板的间隙应符合设备技术文件要求。

4.18.5  传动安装应符合下列规定:

    1  传动链轮端面与轴线的垂直度偏差不应大于0.5‰。

    2  两链轮端面的平行度偏差不应大于0.5mm。

条文说明

4.18.1  应保证机壳水平度和垂直度,特别要保证机壳内壁的垂直度。

4.18.2  滑道与壳体中心线应重合,上下滑道与纵向中心线应垂直。

4.18.3  头、尾轮应对中,轮轴应保持平行。

4.18.4  箱体安装的同时对刮板链进行连接,用链条尾部拉紧装置调整至链条拉紧。最后保证未利用的张紧行程不小于总行程的一半。

4.18.5  两链轮端面应互相平行,并与轴线垂直。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
轻金属冶炼机械设备安装工程施工规范 GB50882-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读