7.6 冷却螺旋机


Ⅰ  主控项目

7.6.1  冷却螺旋机应符合设计文件要求和设备技术文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查设备出厂质量合格证明文件,外观检查,核对设备名称、型号、规格及备、配件。

7.6.2  冷却螺旋机基础强度等级应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查基础交接资料。

7.6.3  螺旋夹套安装应按设备技术文件要求进行渗漏试验,试验结果应合格。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查试验记录。

Ⅱ  一般项目

7.6.4  电动机传动装置的同轴度、间距应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定。

7.6.5  冷却螺旋机安装允许偏差和检验方法应符合表7.6.5的规定。

    检查数量:全数检查。

表7.6.5  冷却螺旋机安装允许偏差和检验方法


 

条文说明
Ⅰ  主控项目
7.6.3  螺旋夹套安装完成后,应进行渗漏试验,实验要求应按设备技术文件的要求进行,试验结果应合格。