5.6 预焙阳极电解槽上部结构安装


Ⅰ  主控项目

5.6.1  电解槽阴极筑炉工程质量检查应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查施工记录资料。

5.6.2  电解槽上部结构制作质量应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查施工记录资料。

5.6.3  电解槽绝缘材料的各项指标应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查材料出厂合格证明、材质证明、验收记录。

5.6.4  电解槽上的油漆应涂刷均匀,并应附着良好。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测、检查施工验收记录。

Ⅱ  一般项目

5.6.5  电解槽上部结构安装允许偏差和检验方法应符合表5.6.5的规定。

表5.6.5  电解槽上部结构安装允许偏差和检验方法


 

条文说明
Ⅱ  一般项目
5.6.5  本条是对电解槽上部结构安装纵、横中心线偏差值所作的规定,主要是为了防止槽上部结构安装纵、横向中心线与电解槽槽壳纵、横向中心线偏差过大,造成生产状况不稳定,同时便于关联辅助装置的安装。