6.2 燃油保持炉


Ⅰ  主控项目

6.2.1  燃烧器嘴的安装角度应符合设备技术文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测。

6.2.2  油压调节阀、空气蝶形阀和油过滤器等应启动灵活,并应严密,无泄漏现象。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测。

Ⅱ  一般项目

6.2.3  燃油保持炉安装允许偏差和检验方法应符合表6.2.3的规定。

    检查数量:全数检查。

表6.2.3  燃油保持炉安装允许偏差和检验方法


 

条文说明
    本节对燃油保持炉的质量验收要求是根据设计和设备技术文件要求制订的。骨架验收时应参照本规范第6.8节的验收要求执行。