中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.16 冷却输送机


Ⅰ  主控项目

6.16.1  冷却输送机及附件应符合设计文件要求,并应具有合格证,设备基础应符合设计文件要求和现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测。

6.16.2  冷却输送机安装就位前,应编制中心标板、基准点及基础沉降观测点布置图;安装中,应按设计文件要求进行沉降观测。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查测量记录。

Ⅱ  一般项目

6.16.3  冷却输送机安装允许偏差和检验方法应符合表6.16.3的规定。

    检查数量:全数检查。

表6.16.3  冷却输送机安装允许偏差和检验方法


 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读