6.20 异常排出装置


Ⅰ  主控项目

6.20.1  异常排出装置应符合设计文件要求,并应具有合格证,设备基础应符合设计文件要求和现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测。

Ⅱ  一般项目

6.20.2  异常排出装置安装允许偏差和检验方法应符合表6.20.2的规定。

    检查数量:全数检查。

表6.20.2  异常排出装置安装允许偏差和检验方法


 

条文说明
    本节对支架与驱动部分的安装及异常排出装置总体位置的验收要求是根据设备技术文件及施工经验制订的。