3.5 设备基础验收


Ⅰ 主控项目

3.5.1  设备基础强度等级应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查基础交接资料。

3.5.2  大型重要设备就位前,应按施工图并依据测量控制网绘制中心标板及标高基准点布置图,按布置图设置中心标板、标高基准点及测量投点。主体设备和连续生产线应埋设永久中心标板和标高基准点。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查测量成果单,目测。

3.5.3  设备基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞及露筋等缺陷,并应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测。

Ⅱ  一般项目

3.5.4  设备基础轴线位置、标高、尺寸和地脚螺栓位置应符合设计文件要求和现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定执行。

3.5.5  设备基础表面及预留孔内应清洁,预埋地脚螺栓应防护完好。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测。
 

条文说明
Ⅰ 主控项目
3.5.1~3.5.3 质量的验收及处理是保证安装质量的首要环节,必须严格执行。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~