Ⅰ  主控项目

6.22.1  铝板锭铸造机组及附件应符合设计文件要求,并应具有合格证,设备基础应符合设计文件要求和现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测。

6.22.2  铝板锭铸造机组安装就位前,应编制中心标板、基准点及基础沉降观测点布置图;安装中,应按设计文件要求进行沉降观测。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查测量记录。

Ⅱ  一般项目

6.22.3  铝板锭铸造机组安装允许偏差和检验方法应符合表6.22.3的规定。

    检查数量:全数检查。

表6.22.3  铝板锭铸造机组安装允许偏差和检验方法


 

条文说明
6.22.2  铝板锭铸造机组中关联设备必须有统一的基准线或面,以保证各分机组及各附属装置正确衔接。
查找 上节 下节 条文