5.14 预焙阳极电解槽阳极母线安装


Ⅰ  主控项目

5.14.1  阳极母线、软母线的加工应符合现行国家标准《铝母线焊接工程施工及验收规范》GB50586的有关规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:加工检验记录。

5.14.2  阳极母线焊接前应使用专门卡具固定在上部结构上,焊后自然冷却到室温前不得拆除卡具。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测、手感。

Ⅱ  一般项目

5.14.3  阳极母线安装允许偏差和检验方法应符合表5.14.3的规定。

表5.14.3  阳极母线安装允许偏差和检验方法


 

条文说明

    阳极母线不仅是悬挂阳极炭块组的主要承重构件,也是重要的导电装置,因此不仅要检查其外观几何尺寸,还要检查阳极母线与阳极导杆接触面的加工质量。

 