中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

D.1 铜管钎焊连接


D.1.1 铜管钎焊可采用硬钎焊或软钎焊,并应符合下列规定:
    1 当管道与管件连接,且管道公称尺寸不大于DN25时,可采用软钎焊连接;
    2 当管道与管件连接,且管道公称尺寸大于DN25时,应采用硬钎焊连接。
D.1.2 焊接钎料及使用应符合下列规定:
    1 硬钎焊的钎料宜选用含磷的脱氧元素的铜基无银、低银钎料;铜管硬钎焊可不添加钎焊剂,当铜管与铜合金管件钎焊时,应添加钎焊剂;
    2 软钎焊的钎料可选用无铅锡基、无铅锡银钎料;焊接时应添加钎焊剂,且不得使用含氨钎焊剂;
    3 铜管钎焊不得使用含铅钎料。
D.1.3 钎焊宜采用“氧-乙炔”火焰或“氧-丙烷”火焰加热,软钎焊可采用“丙烷-空气”火焰或电加热。
D.1.4 钎焊前应将铜管焊接处的塑覆层剥离,剥离长度不应小于200mm,并应采用细砂纸或不锈钢丝刷,将焊处外壁和管件内壁的污垢与氧化膜清除干净。
D.1.5 塑覆铜管钎焊时,应在连接点的两端缠绕湿布冷却,钎焊完成后应复原塑覆层。
D.1.6 钎焊时应根据工件大小选用火焰功率,被连接的两端口应均匀加热。当达到钎焊温度时,应及时向接头处添加钎料,并继续加热。钎料填满钎缝后应立即停止加热,并应保持静置至自然冷却。
D.1.7 钎焊完成后,应将接头处的残留钎焊剂和反应物清洗擦拭干净。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑给水金属管道工程技术标准 CJJ/T154-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读