B.8 薄壁不锈钢管齿环卡压式连接


B.8.1 薄壁不锈钢管齿环卡压式承口基本形式与插入深度应符合表B.8.1的规定(图B.8.1)。

图B.8.1 齿环卡压组成部件和基本结构形式
1一抗拔装置;2一密封圈;3一本体
表B.8.1 插入管外径及插入长度基准值(mm)
插入管外径及插入长度基准值(mm)
B.8.2 薄壁不锈钢管沟槽式连接应符合本标准第B.1节的规定。