中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 管道连接方式


4.3.1 管道连接方式应根据管材、管径、用途、介质温度、敷设方法等因素合理选用。
4.3.2 用于输送给水的镀锌钢管、焊接钢管的连接应符合下列规定:
    1 当管道公称尺寸不大于DN100时,宜采用螺纹连接,也可采用卡压式连接或环压式连接;
      1)当采用螺纹连接时,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;
      2)当采用卡压式连接或环压式连接时,其管材壁厚应满足强度、刚度、加工裕量和腐蚀裕量的要求。
    2 当管道公称尺寸大于DN100时,应采用沟槽连接、法兰连接或承插式T型连接,且法兰宜采用螺纹法兰。
    3 用于生产给水的镀锌钢管、焊接钢管也可采用插合自锁卡簧式连接。
4.3.3 无缝钢管可采用焊接连接。镀锌无缝钢管的焊接连接方式焊缝处应二次镀锌。
4.3.4 薄壁不锈钢管的连接应符合下列规定:
    1 当管道公称尺寸不大于DN100时,宜采用卡压式、齿环卡压式、环压式、卡粘式、锥螺纹连接或插合自锁卡簧式连接;
    2 当管道公称尺寸大于DN100时,宜采用卡凸式、沟槽式、卡箍式、法兰连接或插合自锁卡簧式连接;
    3 焊接连接可用于各种公称尺寸的薄壁不锈钢管,焊接连接可采用承插氩弧焊或对接氩弧焊:
    4 在使用中需拆卸的接口,宜采用卡凸式、沟槽式、卡箍式、法兰连接、锥螺纹连接或插合自锁卡簧式连接:
    5 薄壁不锈钢管与卫生器具给水配件、水表、阀门或与给水机组、给水设备连接处,宜采用螺纹连接或法兰连接,连接处管件宜采用不锈钢铸件、不锈钢锻压件或黄铜合金管件。
4.3.5 球墨铸铁管可采用刚性连接、承插式柔性(胶圈)连接、承插式柔性(机械)连接,也可采用法兰连接或插合自锁卡簧式连接。
4.3.6 铜管的连接应符合下列规定:
    1 铜管的连接宜采用焊接,并应符合下列规定:
      1)铜管的焊接宜采用硬钎焊连接;管道公称尺寸小于DN32且为非埋设的支管时,可采用软钎焊连接。
      2)埋地敷设的铜管应采用硬钎焊连接。
      3)当铜管采用软钎焊连接时,应采用无污染的软钎焊材料,软钎焊材料严禁含铅。
    2 当管道接口不允许拆卸时,管道公称尺寸小于DN100的铜管可采用卡压式连接、环压式连接或卡套式连接。
    3 当管道接口允许拆卸时,管道公称尺寸不小于DN50的铜管可采用沟槽式连接或法兰连接,并应符合下列规定:
      1)沟槽连接件的规格、尺寸和铜管最小壁厚应符合现行国家标准《无缝铜水管和铜气管》GB/T 18033的规定;
      2)当沟槽连接件为非铜材质时,其接触面应采取防腐隔离措施。
4.3.7 负压抽吸的管道接口不得采用沟槽式连接。
4.3.8 采用插合自锁卡簧式连接的管道圆度或椭圆度,以及管道外径应符合国家现行标准的有关规定。

条文说明
4.3.2 镀锌钢管、焊接钢管常用的连接方式有螺纹连接、沟槽式连接、法兰连接和焊接连接。螺纹连接管径受限制,壁厚要考虑螺纹高度,套丝过程会损伤表面镀锌层,承受压力也有限,《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017第6.2.1条规定:“当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MP时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。”工程验收时,螺纹连接要做到这一点是有难度的。
    碳钢管的卡压式连接是近年来发展的新技术,但在国外应用已久,这两种连接方式的优点是:(1)承压能力大;(2)镀锌层不受影响,使用寿命延长;(3)可适当减薄壁厚,节省管材。沟槽式连接主要用于大口径,法兰连接和焊接连接都会破坏镀锌层(法兰指平焊钢法兰),需要二次镀锌、二次安装。
4.3.4 不锈钢管的连接方式类型很多,呈多元化趋向。在目前,已经了解并在工程中得到应用的共有30多种。
    接连接方式是最基本的一类连接方式。压接连接方式中有卡压式、齿环卡压式、环压式等。
    卡压式连接是我国最早采用的不锈钢管连接方式,这种连接方式的生产企业数量也较多,管材、管件和密封圈都有国家标准,也有相应的协会标准对连接作出规定;齿环卡压式连接是卡压式连接的改进形式,有比卡压式连接更好的抗拉拔力。
    环压式连接属于压接式连接的一种。同卡压式连接的不同点在于:密封方式由O形圈的线密封改为圆筒形密封圈的宽带面密封。压接部位压接前后断面由卡压式的圆形→六边形,改为圆形→圆形(下凹)。卡压式管件密封圈是预先安装在管件承口内,环压式密封圈为安装时套在管材上,然后插入管件承口。
    扩环式利用不锈钢质地坚硬的特点,加工成一个凸环,以凸环为支点作为密封锁紧的支点,区别在于凸环的形状不同,因凸环的形状不同,随之而来的密封方式、密封原理、密封圈形状等也有区别,本标准推荐直角三角形凸环的卡凸式和曲边端面式连接方式。除此之外还有弧形凸环的凸环式和不等边三角形凸环的锁扩式连接。
    焊接连接包括熔焊连接的搭接焊和对接焊。对接焊用于壁厚大于2mm的不锈钢管,搭接焊用于壁厚小于2mm的不锈钢管,从受力而言,对接焊优于搭接焊连接。
    组合式连接目前我们只了解一种,即卡压点焊式,先将管材与管材,或管材与管件卡压式连接,再予以点焊,点焊连接的目的在于对卡压式连接再予加强,提高拉拔力。
    不锈钢管的连接方式很多,本标准选取了其中的一部分,这些连接方式各有特点,如压接式连接,接口严密,耐压性能好,但接口不可拆卸,需要有专用工具,在暗敷条件施工有一定困难,对施工人员的技术要求高,管径有一定限制等。而卡凸式、卡套式、压缩式等连接就没有这些问题,但价格一般高于卡压式连接,也不能暗埋。焊接连接密封性能好,但对管材耐腐蚀性能有一定影响,当采用惰性气体保护时,施工较麻烦。
    卡粘式连接和锥螺纹连接是不锈钢管近年来新的连接方式,卡粘式以厌氧胶替代橡胶密封圈,锥螺纹则是钢管最基本的连接方法,但在不锈钢管中经历了近十年的研发才获得成功。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑给水金属管道工程技术标准 CJJ/T154-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读