4.6 管道防腐


4.6.1 钢管应采取防腐措施,并应符合下列规定:
    1 当管道埋地敷设时,应采用涂裹防腐绝缘层或电化学的防腐方法进行外防腐。根据土壤的腐蚀程度,必要时,可增加阴极保护措施;
    2 当管道非埋地敷设时,宜采用涂刷涂料的方法进行外防腐,涂料可采用环氧树脂、沥青、过氯乙烯或乙烯漆等防腐涂料;
    3 钢管防腐前,管道表面应进行处理,处理要求应符合防腐材料产品的相应要求,当有特殊要求时,应在设计文件中规定;
    4 公称直径不小于300mm的大口径钢管的内防腐可采用水泥砂浆衬里,内涂环氧树脂防腐;
    5 钢管的内防腐可采用聚合物水泥砂浆衬里,聚合物水泥砂浆的配合比可按表4.6.1的规定执行。
表4.6.1 聚合物水泥砂浆配合比
聚合物水泥砂浆配合比
4.6.2 埋地敷设的薄壁不锈钢管应采取相应的防腐措施,外壁防腐材料不应含有氯离子成分。
4.6.3 当球墨铸铁管埋地敷设时,外壁应用沥青涂层或环氧树脂涂层进行防腐。当管道埋地敷设时,管外壁应采取防腐蚀措施或管材采用覆塑薄壁不锈钢管。
条文说明
4.6.1 管道的防腐关系到水质保护、管壁厚度、强度保证、使用寿命等,因此金属管的防腐至关重要。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑给水金属管道工程技术标准 CJJ/T154-2020