中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

A.5 碳钢管卡压式连接


A.5.1 在管道安装前,应先去除管材与管件内外污垢与杂质,管道连接用的橡胶密封圈应良好、无伤痕、无杂物。
A.5.2 管材下料应符合下列规定:
    1 在下料前应确认管材无损伤或变形;
    2 管道按所需长度下料,切割管道时应使用专用的切割工具,切割工具与管道轴心线垂直进行切割作业;
    3 下料后的管材应使用专用的去毛刺工具对管端进行倒角处理,并应使用纱布擦拭干净。
A.5.3 卡压连接操作程序应符合下列规定:
    1 应选择与管件规格对应的卡压工具,卡压工具动作应正常,组件应清洁;
    2 将管材垂直插入管件承插口内,插入前再次确认密封圈是否有脱落现象,插入时速度不宜过快,以免划伤密封圈,管材插入时可用清水润滑;
    3 卡压前应确认标记到接头端面在2mm以内,并与卡压工具垂直进行卡压连接;
    4 带螺纹的管件应先拧紧螺纹后再进行卡压作业,以免卡压好的接头在拧螺纹时松脱。
A.5.4 卡压连接后检查操作程序应符合下列规定:
    1 卡压完毕后,利用专用的六角量规进行卡压尺寸的确认,如发现插入不到位,应将管件部分切除,重新施工(标记线与管件端部应在2mm之内);
    2 在六角量规确认时,如没有达到正确的量规尺寸,应检查卡压工具是否完好,在卡压不当处可用正常工具再次进行卡压,并再次用量规进行确认。
A.5.5 碳钢卡压式管路系统应避免与不锈钢管道直接连接。
A.5.6 碳钢卡压式管路系统安装后应保证在正常及火灾情况下,其他物品不会坠落到卡压式管路系统上,通风管道系统不得安装在碳钢卡压式管路系统上方。
A.5.7 当碳钢卡压式管路系统与其他管道系统交汇时,碳钢卡压式管路系统应单独敷设,与其他管道系统应保持一定距离,同时管道紧固件应分开。
A.5.8 当环境因素会导致碳钢卡压式管道外部腐蚀时,应采取防腐蚀措施。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑给水金属管道工程技术标准 CJJ/T154-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读