C.2 球墨铸铁管柔性连接


C.2.1 连接前应将承口和插口的连接面清理干净。
C.2.2 球墨铸铁管柔性(胶圈)连接应符合下列规定:
    1 连接用的橡胶圈可采用楔形、唇形、圆形或中凹形(图C.2.2);

图C.2.2 球墨铸铁管承插式柔性(胶圈)连接接口示意
    2 插入时不得使用润滑油。
C.2.3 球墨铸铁管承插式柔性(机械)连接应符合下列规定:
    1 当管道公称尺寸不大于DN400时,可采用普通机械型连接;当管道公称直径大于DN400时,可采用改良机械型连接
(图C.2.3)。

图C.2.3 球墨铸铁管承插式柔性(机械)连接
1一插口;2一承口;3一圆形或楔形橡胶圈;4一压环;5一螺栓及螺母
    2 螺母应在同一侧(插口一侧),并应对称、均匀拧紧。
C.2.4 连接完成后应检查胶圈位置,胶圈的位置应正确,沿圆周方向距承口的距离应一致。