4.5 管道位移补偿


4.5.1 管道设计应考虑因水温和环境温度变化产生的轴向位移,并应采取相应的补偿措施。
4.5.2 管道因温差引起的轴向位移量,可按下列公式计算:
4.5.3 管道固定支架的间距应根据管道轴向位移量、伸缩接头允许位移量等因素确定。固定支架宜设置在变径、分支、接口处及所穿越承重墙、楼板等处的两侧。垂直安装的配水干管应在其底部设置固定支架。
4.5.4 镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管、薄壁不锈钢管和球墨铸铁管的直埋管段可不设补偿装置,铜管的直埋管段应设补偿装置。
4.5.5 管道可在分流段的支管处设置自由臂作为支管的补偿设施。