中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

B.4 薄壁不锈钢管焊接连接


B.4.1 薄壁不锈钢管应采用钨极氩弧焊,并宜选用逆变式氩弧焊机或脉冲氩弧焊机。
B.4.2 焊接时薄壁不锈钢管内应采取惰性气体保护或选用对内壁焊缝具有保护作用的专用焊丝。
B.4.3 薄壁不锈钢管的承插式焊接应符合下列规定:
    1 将薄壁不锈钢管道插入管件承口至内轴肩后,应外拉0.5mm~2mm,然后开始焊接;
    2 当管件端口无延伸边,焊接时可添加焊丝;当管件端口有延伸边,焊接连接时可不添加焊丝,以延伸边替代;
    3 焊接时的工艺参数应符合表B.4.3的规定。
表B.4.3 承插式管件钨极氩弧焊焊接工艺参数
承插式管件钨极氩弧焊焊接工艺参数
B.4.4 薄壁不锈钢管的对接焊连接应符合下列规定:
    1 对接焊接时,被连接管材、管件的壁厚宜相等,圆度或椭圆度偏差应一致。
    2 焊丝和焊条的材质应优于管材和管件,根据管道、管件的材质,焊接时应按表B.4.4选用相应牌号的焊丝和焊条。
表B.4.4 焊丝、焊条选用推荐表
焊丝、焊条选用推荐表
注:1 焊接用不锈钢焊丝应符合现行行业标准《焊接用不锈钢丝》YB/T 5092的要求;
       2 不锈钢焊条应符合现行国家标准《不锈钢焊条》GB/T 983的要求。
    3 焊接坡口形式和对边尺寸宜符合本标准图A.2.2和表A.2.2-2的规定。
    4 焊接时应采用氩弧焊打底,并应根据管壁厚度进行多道施焊。

条文说明
    不锈钢管焊接连接的坡口形式和对边尺寸如图3和表1所示。
 

图3焊接连接的坡口形式和对边示意
表1 焊接连接的坡口形式和对边尺寸
焊接连接的坡口形式和对边尺寸
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑给水金属管道工程技术标准 CJJ/T154-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读