附录A 探测器产品型号的编制


A.1 产品型号编制原则
A.1.1 探测器产品型号应按其应用场所、探测气体种类的不同加以区分。
A.1.2 在编制探测器产品型号时,应清晰、准确的反映产品种类及特性。
A.2 产品型号编制方法
A.2.1 代码组成
    探测器产品型号代码的组成如图A.1所示。
图A.1 产品型号组成
A.2.2 基本特性代码
A.2.2.1 基本特性代码由应用场所代码和探测气体代码两部分组成。
A.2.2.2 应用场所代码分为:
    a)G——工业及商业用途点型可燃气体探测器;
    b)J——家用可燃气体探测器;
    c)B——便携式可燃气体探测器;
    d)X——线型光束可燃气体探测器。
A.2.2.3 探测气体代码分为:
    a)T——甲烷(天然气);
    b)Y——丙烷(液化气);
    c)M——一氧化碳(人工煤气)
    d)Q——其他气体。
A.2.3 企业代码
    企业代码由制造商自行编制。
A.2.4 复合型探测器产品型号编制方法
    产品能够同时探测两种及两种以上气体时,应将其对应的探测气体代码并列使用,以完整代表产品的特性。
A.3 产品型号编制示例
A.3.1 产品型号为GT-,代表该产品为工业或商业场所使用的、探测气体为甲烷的点型可燃气体探测器。
A.3.2 产品型号为JM-,代表该产品为家庭环境使用的、探测气体为一氧化碳的可燃气体探测器。
A.3.3 产品型号为BTM-,代表该产品为探测气体为甲烷和一氧化碳的便携式可燃气体探测器。
A.3.4 产品型号为BTQ-,代表该产品为探测气体为甲烷和其他气体的便携式可燃气体探测器。
A.3.5 产品型号为XT-,代表该产品为探测气体为甲烷的线型光束可燃气体探测器。