5.9 采样气流变化试验(仅适用于吸气式试样)


5.9.1 试验步骤
    使试样在下述采样气流条件下工作,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值:
    a)如试样的采样流量可调,将采样流量分别调至最大和最小流量;
    b)如试样的采样流量不可调,使采样流量为正常流量的50%。
5.9.2 试验设备
    试验设备应满足附录B的要求。