5.13 绝缘电阻试验


5.13.1 试验步骤
    在正常大气条件下,用绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部位施加500V±50V直流电压,持续60s±5s,测量试样的绝缘电阻值:
    a)工作电压大于50V的外部带电端子与外壳间;
    b)工作电压大于50V的电源插头或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
5.13.2 试验设备
    应采用满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置:
    a)试验电压:500V±50V;
    b)测量范围:0MΩ~500MΩ;
    c)最小分度:0.1MΩ;
    d)计时:60s±5s。