中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 性能


4.3.1 一般要求
4.3.1.1 对探测器进行调零、标定、更改参数等通电条件下的操作不应改变其外壳的完整性。
4.3.1.2 系统式探测器应采用36V及以下的直流电压供电,独立式探测器应采用220V交流电压供电。采用直流电压供电的探测器应具有防止极性反接的保护措施。
4.3.1.3 自由扩散式和吸气式探测器应具有独立的工作状态指示灯,分别指示其正常监视、故障、报警工作状态。光纤传感式探测器的现场探测部件如不具备独立的工作状态指示灯,则与其连接的控制及指示设备应具有独立的工作状态指示灯,分别指示每个探测部件的工作状态。正常监视状态指示应为绿色,故障状态指示应为黄色,报警状态指示应为红色,低限和高限报警状态指示应能明确区分。指示灯应有中文功能注释。在5lx~500lx光照条件下、正前方5m处,指示灯的状态应清晰可见。
    注:正常监视状态指探测器接通电源正常工作,且未发出报警信号或故障信号时的状态。
4.3.1.4 探测器在被监测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时,应能发出报警信号。再将探测器置于正常环境中,30s内应能自动(或手动)恢复到正常监视状态。
4.3.1.5 独立式探测器应具有报警输出接口。探测器的报警输出接口的类型和容量应与制造商规定的配接产品或执行部件相匹配,且应在使用说明书中注明。如探测器的报警输出接口具有延时功能,其最大延时时间不应超过30s。
4.3.1.6 系统式探测器应能够输出与其测量浓度和工作状态相对应的信号。信号的类型、参数等信息应在使用说明书中注明。
4.3.1.7 独立式探测器应具有浓度显示功能。在5lx~500lx光照条件下、正前方1m处,显示信息应清晰可见。
4.3.1.8 探测器的量程和报警设定值应符合以下规定:
    a)测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器,其量程上限应为100%LEL,低限报警设定值应在5%LEL~25%LEL范围,如具有高限报警设定值,应为50%LEL。低限报警设定值如可调,应在5%LEL~25%LEL范围内可调。
    b)探测一氧化碳的探测器,其低限报警设定值应在150×10-6(体积分数)~300×10-6(体积分数)范围,如具有高限报警设定值,应为500×10-6(体积分数)。低限报警设定值如可调,应在150×10-6(体积分数)~300×10-6(体积分数)范围内可调。
    c)测量范围在3%LEL以下的探测器和测量范围在100%LEL以上的探测器应由制造商规定其量程和报警设定值。
    d)探测器使用说明书中应注明量程和报警设定值等参数。
4.3.1.9 探测器采用插拔结构气体传感器时,应具有结构性的防脱落措施。气体传感器发生脱落时,探测器应能在30s内发出故障信号。
4.3.1.10 吸气式探测器的采样管路发生堵塞或破漏时,探测器应能发出故障信号并指示出故障类型。
4.3.1.11 探测器应采用满足GB3836.1-2010要求的防爆型式。
4.3.1.12 探测器的型号编制应符合附录A的规定。
4.3.1.13 探测器使用说明书应满足GB/T9969的相关要求,并应注明气体传感器的使用期限。
4.3.2 报警动作值
4.3.2.1 在本部分规定的试验项目中,测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器,其报警动作值不应低于5%LEL,探测一氧化碳的探测器,其报警动作值不应低于50×10-6(体积分数)。
4.3.2.2 探测器的报警动作值与报警设定值之差应满足以下要求:
    a)测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。
    b)测量范围在3%LEL以下的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%量程和50×10-6(体积分数)之中的较大值。探测一氧化碳的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于50×10-6(体积分数)。
    c)测量范围在100%LEL以上的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%量程。
4.3.3 量程指示偏差
    在探测器量程内选取若干试验点作为基准值,使被监测区域内的可燃气体浓度分别达到对应的基准值。探测器的显示值与基准值之差应满足以下要求:
    a)测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器,其试验点上的可燃气体浓度显示值与基准值之差的绝对值不应大于5%LEL。
    b)测量范围在3%LEL以下的探测器,其试验点上的可燃气体浓度显示值与基准值之差的绝对值不应大于5%量程和80×10-6(体积分数)之中的较大值。探测一氧化碳的探测器,其浓度显示值与基准值之差的绝对值不应大于80×10-6(体积分数)。
    c)测量范围在100%LEL以上的探测器,其试验点上的可燃气体浓度显示值与基准值之差的绝对值不应大于5%量程。
4.3.4 响应时间
    向探测器通入流量为500mL/min,浓度为满量程的60%的试验气体,保持60s,记录探测器的显示值作为基准值。显示值达到基准值的90%所需的时间为探测器的响应时间。探测一氧化碳的探测器的响应时间不应大于60s,其他气体探测器的响应时间不应大于30s。
4.3.5 方位
    探测器在制造商规定的安装平面内顺时针旋转,每次旋转45°,分别测量探测器的报警动作值,报警动作值与报警设定值之差应满足以下要求:
    对同一只探测器重复测量报警动作值6次,报警动作值与报警设定值之差应满足以下要求:
    在试验气流速率为6m/s±0.2m/s的条件下,测量探测器的报警动作值,报警动作值与报警设定值之差应满足以下要求:
    a)测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。
    b)测量范围在3%LEL以下的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%量程和80×10-6(体积分数)之中的较大值。探测一氧化碳的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于80×10-6(体积分数)。
    c)测量范围在100%LEL以上的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%量程。
4.3.8 采样气流变化(仅适用于吸气式探测器)
4.3.8.1 使探测器在下述采样气流条件下工作,测量探测器的报警动作值:
    a)如探测器的采样流量可调,将采样流量分别调至最大和最小流量;
    b)如探测器的采样流量不可调,使采样流量为正常流量的50%。
4.3.8.2 探测器的报警动作值与报警设定值之差应满足以下要求:
4.3.9 线路传输性能(仅适用于系统式探测器)
    探测器和配接的可燃气体报警控制器之间的通信线路使用长度为1000m、截面积为1mm²的多股铜导线连接,在可燃气体报警控制器满负载条件下测量探测器的报警动作值(总线制可燃气体报警控制器至少一个回路按设计容量连接真实负载,其他回路连接等效负载),报警动作值与报警设定值之差应满足以下要求:
4.3.10 探测器互换性能(仅适用于系统式探测器)
    在两个独立的信号通道或通信地址上各选择1只探测器,将其互换后探测器不应发出报警信号或故障信号。测量两只探测器的报警动作值,报警动作值与报警设定值之差应满足以下要求:
    a)测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值均不应大于3%LEL。
    b)测量范围在3%LEL以下的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值均不应大于3%量程和50×10-6(体积分数)之中的较大值。探测一氧化碳的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值均不应大于50×10-6(体积分数)。
    c)测量范围在100%LEL以上的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值均不应大于3%量程。
4.3.11 电压波动
    将探测器的供电电压分别调至其额定电压的85%和115%,测量探测器的报警动作值,报警动作值与报警设定值之差应满足以下要求:
    探测器的外部带电端子和电源插头的工作电压大于50V时,外部带电端子和电源插头与外壳间的绝缘电阻在正常大气条件下应不小于100MΩ。
4.3.13 电气强度
    探测器的外部带电端子和电源插头的工作电压大于50V时,外部带电端子和电源插头应能耐受频率为50Hz、有效值电压为1250V的交流电压,历时60s的电气强度试验。试验期间,探测器不应发生击穿放电现象。试验后,探测器功能应正常。
4.3.14 电磁兼容性能
探测器应能耐受表1所规定的电磁干扰条件下的各项试验,试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号。试验后,探测器的报警动作值与报警设定值之差应满足以下要求:
4.3.15 气候环境耐受性
    探测器应能耐受表2所规定的气候环境条件下的各项试验,试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号。试验后,探测器的报警动作值与报警设定值之差应满足以下要求:
    a)测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于7%LEL。
    b)测量范围在3%LEL以下的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于7%量程和120×10-6(体积分数)之中的较大值。探测一氧化碳的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于120×10-6(体积分数)。
    c)测量范围在100%LEL以上的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于7%量程。
表2 气候环境试验参数
4.3.16 机械环境耐受性
    探测器应能耐受表3所规定的机械环境条件下的各项试验,运行试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号。试验后,探测器不应有机械损伤和紧固部位松动,报警动作值与报警设定值之差应满足以下要求:
4.3.17 抗气体干扰性能(测量范围在3%LEL以下的探测器除外)
    使探测器分别在下述气体干扰环境中工作30min,期间探测器不应发出报警信号或故障信号:
    a)乙酸:(6000±200)×10-6(体积分数);
    b)乙醇:(2000±200)×10-6(体积分数)。
    经每种气体干扰后,使探测器处于正常监视状态1h,然后测量其报警动作值。探测器的报警动作值与报警设定值之差应满足以下要求:
    a)测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL;
    b)测量范围在100%LEL以上的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%量程。
4.3.18 抗中毒性能
    使两只探测器分别在下述混合气体环境中工作40min,期间探测器不应发出报警信号或故障信号(测量范围在3%LEL以下的探测器可发出报警信号):
    a)可燃气体浓度为1%LEL[探测一氧化碳的探测器,一氧化碳浓度为10×10-6(体积分数)],和六甲基二硅醚蒸气浓度为(10±3)×10-6(体积分数)的混合气体;
    b)可燃气体浓度为1%LEL[探测一氧化碳的探测器,一氧化碳浓度为10×10-6(体积分数)],和硫化氢浓度为(10±3)×10-6(体积分数)的混合气体。
    环境干扰后使探测器处于正常监视状态20min,然后分别测量其报警动作值。两只探测器的报警动作值与报警设定值之差应满足以下要求:
    a)测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值均不应大于10%LEL。
    b)测量范围在3%LEL以下的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值均不应大于10%量程和160×10-6(体积分数)之中的较大值。探测一氧化碳的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值均不应大于160×10-6(体积分数)。
    c)测量范围在100%LEL以上的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值均不应大于10%量程。
4.3.19 抗高浓度气体冲击性能
    将体积分数为100%的试验气体(探测一氧化碳的探测器,使用体积分数为150%量程的试验气体)以500mL/min的流量输送到探测器的采样部位,保持2min。使探测器处于正常监视状态30min,然后测量其报警动作值,报警动作值与报警设定值之差应满足以下要求:
4.3.20 低浓度运行
    使探测器工作在可燃气体浓度为20%低限报警设定值的环境中4h。运行期间,探测器不应发出报警信号或故障信号。使探测器处于正常监视状态20min,然后测量其报警动作值,报警动作值与报警设定值之差应满足以下要求:
    a)测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。
    b)测量范围在3%LEL以下的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%量程和80×10(体积分数)之中的较大值。探测一氧化碳的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于80×10-6(体积分数)。
    c)测量范围在100%LEL以上的探测器,其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%量程。
4.3.21 长期稳定性
    使探测器在正常大气条件下连续工作28d后,测量探测器的报警动作值。探测器在连续工作期间不应发出报警信号或故障信号,报警动作值与报警设定值之差应满足以下要求:
可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB15322.1-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读