中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.20 高温(运行)试验


5.20.1 试验步骤
    将试样安装于试验箱中,使其处于正常监视状态。启动通风机,使试验箱内气流速率稳定在0.8m/s±0.2m/s。以不大于1℃/min的升温速率将试样所处环境的温度升至表2规定的温度,保持2h。在高温环境条件下,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
5.20.2 试验设备
    试验设备应满足附录B的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB15322.1-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读