5.28 抗高浓度气体冲击性能试验


5.28.1 试验步骤
    使试样处于正常监视状态,将体积分数为100%的试验气体(探测一氧化碳的试样,使用体积分数为150%量程的试验气体)以500mL/min的流量输送到试样的采样部位,保持2min。使试样处于正常监视状态30min,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
5.28.2 试验设备
    试验设备应满足附录B的要求。