5.10 线路传输性能试验(仅适用于系统式试样)


5.10.1 试验步骤
    试样与可燃气体报警控制器之间的通信线路使用长度为1000m、截面积为1mm2的多股铜导线连接,并使控制器在满负载条件下工作(总线制控制器至少一个回路按设计容量连接真实负载,其他回路连接等效负载),按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
5.10.2 试验设备
   试验设备应满足附录B的要求。