中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.30 长期稳定性试验


5.30.1 试验步骤
    使试样在正常大气条件下连续工作28d,期间观察并记录试样的工作状态。运行结束后,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
5.30.2 试验设备
    试验设备应满足附录B的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB15322.1-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读