中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 主控项目


9.2.1 对室内外各类地面工程防滑性能应进行现场检验,检验方法应符合表9.2.1的规定。

表9.2.1 地面防滑性能检查

    检查数量:按本规程第9.1.3条检验批进行现场检验,随机抽查不得少于3处,每处测点为3个,每测点测量3次,应取其平均值。室外及室内潮湿防滑地面应按本规程附录A.1摆式防滑性能检测方法检测,室内干态防滑地面应按本规程附录A.2卧式拉力计防滑性能检测方法进行检测。

    现场无法检测时应从现场材料抽查,板块材料应从每批产品中随机抽出5块,规格为300mm×300mm,整体地面应采用同种防滑面层材料、同一施工做法制做5块样板,规格为300mm×300mm,养护后送检。检验方法应符合本规程附录A的规定。

9.2.2 防滑地面面层厚度应符合设计要求。

    检验方法:整体面层采用针刺法或超声波法;板块面层采用尺量。

    检查数量:按本规程第9.1.3条的规定进行。

9.2.3 防滑地面工程所用材料的各项性能及防滑性能应符合设计要求和国家现行标准的规定。

    检验方法:检查合格证明文件和进场复验报告。

    检查数量:按本规程第9.1.3条检验批进行,每批检查一次。

9.2.4 天然石材、陶瓷地砖、混凝土用材料、水泥自流平砂浆等无机材料环保性能应符合现行国家标准 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

    检验方法:检查产品检验报告。

    检查数量:同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一批号、同一规格检查一次。

9.2.5 聚合物(树脂)类、防滑地面涂料、地板用胶粘剂、混凝土密封固化剂或渗透型液体硬化剂和防滑剂等室内用的地面材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。

    检验方法:检查产品检验报告。

    检查数量:按本规程第9.1.3条的规定进行。

9.2.6 地面和楼梯踏步所用各类防滑面层应与基层结合牢固、无空鼓,防滑条应顺直、牢固。

    检验方法:观察,用小锤轻击检查。

    检查数量:按本规程第9.1.3条的检验批,每批抽查3处。

9.2.7 塑胶、橡胶、亚麻等板材、卷材用胶粘剂,进厂时应提供有机挥发物 (VOC)、苯、甲苯、二甲苯检验报告。

    检验方法:检查出厂产品检验报告。

    检查数量:按本规程第9.1.3条规定进行。


条文说明
9.2.1 防滑地面的防滑性能检测是十分重要的,尤其在工程验收时应进行现场的防滑性能检测。由于影响地面防滑性能的因素较多,其因素有地面材料的吸水性能、铺装时的平整度、硬度、坡度、接缝差,以及周围环境的温度、污染程度等。各国的检验方法至今也不统一,国外的检测方法大体为卧式拉力法、摆式法、斜面法;针对这一情况,到目前为止我国有如下检测标准(详见附录A):A.1是摆式法操作,应符合现行国家标准《混凝土路面砖》GB/T28635的相关规定进行;A.2是卧式拉力法操作,应符合国家现行标准《地面石材防滑性能等级划分及试验方法》JC/T 1050和《陶瓷砖》GB/T4100中提出的卧式拉力法的规定进行。卧式拉力法是参照《陶瓷砖-定义、分类,特性和标识》ISO1300:1998标准而编制的;还有一个是斜面法《陶瓷砖防滑性能试验方法》GB/T 26542-2011。前两种不可直接用于现场地面防滑性能检验,在本规程编制过程中编制组对一系列工程不同地面进行现场防滑性实测,从实测数据和中国建材检验认证集团股份有限公司、国家石材质量监督检验中心、佛山出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心、北京市第三工程检测有限责任公司和北京建筑材料科学研究总院以及各参加编制单位提供的大量检测数据分析后认为,卧式拉力法检测静摩擦系数(干态)应符合现行行业标准《地面石材防滑性能等级划分及试验方法》JC/T1050的试验方法。室外和室内潮湿地面防滑性检测采用摆式法检测BPN,防滑值(湿态)应符合现行国家标准《混凝土路面砖》GB/T 28635标准中的测试方法。通过试验验证表明,上述的卧式拉力法和摆式法具有科学性、可行性和可操作性。
    所以,本规程采用卧式拉力法和摆式法,摆式法是适用于潮湿条件下检测室外工程和室内潮湿地面的,卧式拉力法适用于室内干态平面的检测。以上的测试方法在国外也采用。编制组对各种室内外地面材料和工程现场实际检验证明可以客观地反映防滑地面的防滑性能。
    对防滑构造深度采用铺砂法或激光深度仪测定。
9.2.2 防滑地面(面)层厚度是控制地面工程的主要项目,厚度必须符合设计要求,可用针刺法和超声波法检测,允许偏差符合本规程的规定。
9.2.3 防滑地面工程所选用的材料必须符合本规程规定的防滑性能。本规程规定的范围比较大,具体工程对防滑要求应按照工程本身的要求来选用。就石材而言,花岗岩、大理石静摩擦系数(干态)都大于0.50,在湿态时都低于0.50,是不安全的。而砂岩(亚光或喷砂处理)湿态完全有安全的静摩擦系数(湿态),通常在0.60~0.90。再如,陶瓷地砖、普通抛光砖静摩擦系数(干态)在0.50以下,是不安全的,但可以采用防滑剂喷涂处理,提高瓷砖表面的止滑能力。而防滑地砖和泳池用瓷地砖以及潮湿地面所选用的材料,无论干态或湿态都应是安全的,都应符合本规程规定。
9.2.4~9.2.5 地面所用材料必须符合国家安全标准和环保要求。
9.2.6 地面、楼梯踏步基层与防滑面层应黏合牢固、无空鼓,对重要工程应现场测试拉拔强度,对于整体面层拉拔强度应大于1.0MPa,板块状应大于0.5MPa。
9.2.7 对环保应严格要求,各种材料选用与之相配套的胶粘剂,胶粘剂尽可能采用溶剂型或无溶剂型。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑地面工程防滑技术规程 JGJ/T331-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读