中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.1 一般规定


8.1.1 本章适用于室外混凝土路面砖和石材,以及室内瓷砖、石材、人造石、塑胶、亚麻、橡胶地板的板块防滑地面施工。
8.1.2 板块防滑地面材料性能、花色、品种、规格应符合设计和工程要求以及国家现行标准的规定。
8.1.3 室外铺砌人行道、步行街、广场等板块防滑地面施工应符合本规程和现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的规定。
8.1.4 室内铺设板块防滑面层应采用粘结材料,聚氯乙烯地板、亚麻地板、橡胶地板铺设应采用专门配套的粘结材料。
8.1.5 伸缩缝、分格缝设置应符合设计要求,在板块间的填缝灌浆可采用普通硅酸盐水泥砂浆及配套的填缝材料,其板缝宽度应符合表8.1.5的规定。
表8.1.5 板块缝宽度(mm)
8.1.6 铺设无机类板块状防滑材料面层时,在铺设完毕后,应进行保湿养护。
条文说明
8.1.1 所有板块防滑地面如石材、瓷砖等路面都应防滑,对此类地面工程施工要点都包含在本章内。
8.1.2 防滑地面所用的无机类材料有石材、瓷砖、混凝土路面砖、透水砖;有机类材料有塑料板(卷)、橡胶地板、亚麻、木地板等。地面材料应符合相应产品标准、设计要求及本规程规定,在工地现场应分门别类堆放。铺设上述防滑面层材料应采用相应配套专用的粘结材料。
8.1.3 室外铺砌防滑地面包括:人行道、步行街、住宅小区道路、公园道路、广场、停车场等,凡是人们行走的道路都应具有防滑性能,其施工和验收应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的规定进行。
8.1.4 PVC地板、橡胶地板、亚麻地板等铺装,应采用与产品相配合的胶粘剂施工,不得随意采用。
8.1.5 对于板块地面,室内室外板块地面缝宽要符合设计和工程要求及本规程的规定。
8.1.6 采用无机类如水泥类材料时,地面工程铺装后应养护7d以上并进行保护。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑地面工程防滑技术规程 JGJ/T331-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读