中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 板块地面防滑材料


5.3.1 石材地面防滑材料应包括室内外用天然石材、人造石材、复合石材,其性能应符合国家现行有关标准的规定,其防滑性能应符合现行行业标准《地面石材防滑性能等级划分及试验方法》JC/T 1050的规定。
5.3.2 陶瓷地面防滑材料性能应符合国家现行标准《陶瓷砖》GB/T 4100、《广场用陶瓷砖》GB/T 23458、《陶瓷板》GB/T 23266、《防静电陶瓷砖》GB 26539、《陶瓷马赛克》JC/T 456和《微晶玻璃陶瓷复合砖》JC/T 994的规定。
5.3.3 防滑亚麻地板性能应符合现行国家标准《聚氯乙烯卷材地板》GB/T 11982的规定。
5.3.4 防滑橡胶地板性能应符合现行行业标准《橡塑铺地材料》HG/T 3747.2的规定。
5.3.5 塑胶防滑地板(卷)性能应符合现行国家标准《聚氯乙烯卷材地板》GB/T 11982的规定。
5.3.6 室外用的水泥混凝土路面砖,其性能应符合国家现行标准《混凝土路面砖》GB/T 28635的规定。
条文说明
5.3.1 石材是主要地面防滑材料之一,尤其多应用于公共建筑、交通建筑中的走廊、大堂、站台等防滑地面。采用花岗岩是因为它耐磨,可加工成有防滑性能、有装饰效果的地面材料,其材质性能见相应产品标准。防滑性能符合本规程表5.1.3和表5.1.4的要求。石材主要包括大理石、花岗石、人造合成石、料石、砂岩等,其性能应符合现行国家标准《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601、《天然板石》GB/T18600、《天然大理石建筑板材》GB/T19766的规定;防滑石材的饰面分为:火烧面、机刨面、荔枝面、仿古面、剁斧面等,其防滑性应符合现行行业标准《地面石材防滑性能等级划分及试验方法》JC/T1050的规定和本规程的规定。
5.3.2 陶瓷地砖是在建筑中应用较广泛的材料,尤其在居住建筑、公用建筑、商业建筑、饭店、医院等。过去对其防滑性能不重视,常造成一些人身事故发生。通过检测可知,在地面潮湿环境下陶瓷地砖摩擦系数有较大降低,地面会很不安全。经研究表明,仿古砖、广场砖、亚光低釉砖等防滑性能较好。现行国家标准《陶瓷砖》GB/T 4100在附录M中给出了水平拉力法测试摩擦系数检验方法,适用于试验室内检测,该项标准要求企业在陶瓷地砖出口时提供含有防滑性-静摩擦系数的检验报告。经工程实践和验证试验表明,本规程采用并应符合现行行业标准《地面石材防滑性能等级划分及试验方法》JC/T 1050的规定,确定此标准用于室内工程现场的实测。
    陶瓷广场砖性能应符合现行国家标准《广场用陶瓷砖》GB/T 23458的有关规定,防滑性能应符合现行国家标准《陶瓷砖防滑性试验方法》GB/T26542的规定,斜面法检测。防滑坡度为12°。
    抛光陶瓷地砖在干态条件下,摩擦系数会较高(因过于光滑,在检测时会同测试时用的橡胶板之间产生吸力,造成测试数据虚高的现象),而在潮湿环境下会很光滑,因此,使用时宜采用涂刷防滑技术措施。
    对于高档釉面砖-抛光砖,生产厂在产品出厂时,有些企业会在其釉面层上喷涂一层有机硅类防污保护剂,在新的地面铺装时,摩擦系数较高,完全符合本规程规定,但经过一段时间使用后,此保护剂磨掉后,地面抛光陶瓷砖防滑性能会显著降低,在潮湿明水态下更低。要适时对地砖表面进行防滑处理。防滑地面工程应采用表面为波纹釉、无釉的防滑陶瓷地砖,泳池地面用防滑瓷砖、厨卫专用抛光砖、地爬壁等防滑地砖。
    室内陶瓷地砖尺寸应为500mm×500mm、1200mm×600mm、1200mm×1200mm。
5.3.3 亚麻地板是一种环保、防滑、弹性地面材料,由亚麻油、高密度亚麻和软木构成。在北京奥运场馆和上海世博园都采用。室内的摩擦系数≥0.60,目前在中高档建筑地面中采用。产品性能应符合现行国家标准《聚氯乙烯卷材地板 第2部分:有基材有背涂层聚氯乙烯卷材地板》GB/T11982.2的规定。
5.3.4 橡胶地板是以耐磨又防滑的合成橡胶材料制成的,其性能应符合《橡塑铺地材料》HG/T 3747.2标准规定,它是一种高档铺地材料,用于医院、幼儿园、宾馆等建筑地面工程。干态静摩擦系数达到0.60,湿态也在0.50以上,是一种优质地面防滑材料。
5.3.5 塑胶地板即PVC地板一般分为卷材和块材,常用于中档公共建筑和居住建筑,静态摩擦系数≥0.60,有明水时可降至0.40以下。
5.3.6 混凝土路面砖和透水砖:室外人行步道、广场、步行街等人行道工程的主要地面防滑材料,其防滑性能应符合现行国家标准《混凝土路面砖》GB/T 28635的规定,砂基透水砖性能及防滑性应符合现行行业标准《砂基透水砖》JG/T376的规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑地面工程防滑技术规程 JGJ/T331-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读