中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 基层要求


6.1.1 防滑地面工程施工前,应按国家现行标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209及《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的相关规定进行基层检查,验收合格后方可施工。
6.1.2 室内防滑地面基层为混凝土层或聚合物水泥砂浆层时,应平整坚固、密实,不得有积水、起砂、空鼓、起壳、麻面、油脂、裂纹等缺陷。基层为混凝土时,其强度等级不应小于C20,当基层为聚合物水泥砂浆时,其强度等级不应小于M15。对重载地面工程拉拔强度不应小于1.0MPa。室外防滑地面混凝土的垫层和基层应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的规定。
6.1.3 室内混凝土、聚合物水泥砂浆、磨石地面等基层的平整度不应大于5mm,自流平树脂地面及陶瓷地砖地面基层的平整度不应大于3mm,其他各种防滑地面基层应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的规定。室外地面工程垫层压实度和基层平整度应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的规定。
6.1.4 聚合物水泥砂浆、水泥基自流平砂浆地面基层含水率不应大于8%,聚合物砂浆类地面不应大于6%。
条文说明
6.1.1 对于各种地面工程的基层要求,室内工程应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定,室外工程其压实度和基层应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的规定。
6.1.2 对于室内防滑地面施工,其基层是十分关键的,基层材料主要是普通混凝土、钢筋混凝土和水泥混凝土楼面,其强度等级均在C20以上,工业厂房重载地面可达到C60。对基层表面要求平整,无污物、无凹凸、无裂缝等。如果处理不好,会使防滑面层开裂、剥离、空鼓、脱落、粘贴不牢。具体要求按现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209的规定和本规程要求,对基层进行检查、验收,达到做防滑地面的要求。
    室外(市政)工程即人行道、步行街、广场、停车场等基层要求及施工应按现行国家标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的规定进行。
    目前,国内基层混凝土强度相关标准较低,欧洲标准较高,一般为25MPa~50MPa,因此,设计时应适当将基层混凝土强度提高。本规程规定的混凝土最低抗压强度应大于20MPa,见表4。
6.1.3 室内外地面的平整度均应符合国家现行标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209和《城镇道路路面设计规范》CJJ 169的规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑地面工程防滑技术规程 JGJ/T331-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读