中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 地面防滑构造


4.3.1 混凝土防滑地面,应由混凝土基层和防滑面层构成 (图4.3.1),防滑面层可采用细石混凝土、透水混凝土、压印混凝土、渗透硬化剂等。地下停车场、工业厂房等重荷载地面结构层应符合现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037的规定。

图4.3.1 水泥混凝土防滑地面构造

1—混凝土基层;2—防滑面层

4.3.2 砂浆防滑地面,应由基层、界面层和防滑面层构成(图4.3.2),防滑面层可采用聚合物水泥找平砂浆、水泥基自流平砂浆、树脂自流平砂浆、聚合物水泥磨石。

图4.3.2 砂浆防滑地面构造

1—基层;2—界面层;3—防滑面层

4.3.3 聚合物(树脂)防滑地面,应由基层、底涂层、中涂层和防滑面层构成(图4.3.3),防滑面层可采用环氧、聚氨酯、聚丙烯酸酯、乙烯基等树脂涂料。

图4.3.3 聚合物(树脂)防滑地面构造

1—基层;2—底涂层;3—中涂层;4—防滑面层

4.3.4 板块防滑地面构造,应由基层、找平层、粘结层和防滑面层构成(图4.3.4),防滑面层可采用石材、陶瓷地砖及塑胶、亚麻、橡胶地板。

图4.3.4 板块材料防滑地面构造

1—基层;2—找平层;3—粘结层;4—板块防滑面层

4.3.5 防滑坡道应由基层、找坡层、粘结层和防滑面层构成(图4.3.5),防滑面层除应采用防滑材料外,还应在面层上按相关标准做构造处理。

图4.3.5 防滑坡道结构

1—基层;2—找坡层;3—粘结层;4—防滑面层

4.3.6 底层地面和楼层地面及踏步、台阶设置的变形缝设计应符合现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037的有关规定,并应与结构施工缝位置一致,且应贯通建筑地面的各个构造层。


条文说明
4.3.1 水泥混凝土类防滑地面构造:混凝土防滑地面由基层、防滑面层构成,面层包括:1)普通混凝土、压模混凝土、刻痕混凝土和透水混凝土等;2)水泥砂浆、聚合物砂浆,聚合物水泥磨石渗透型硬化剂防滑面层,适用于小区道路及人行道、步行街、广场、停车场,以及室外人们活动场所;室内地下停车场、工业厂房、储库等工程地面,其路面需设置横缝、竖缝,按相关市政城镇路面标准,应与基层伸缝一致。
4.3.2 砂浆地面由基层、底涂(界面层)、各种砂浆面层构成,包括:
    1 普通水泥砂浆防滑面层;
    2 聚合物水泥砂浆防滑面层;
    3 水泥自流平防滑面层,广泛地单独应用在室内地下停车场、大型超市、工厂车间、储库等,以及室内板块地面的平整垫层;
    4 聚合物树脂自流平防滑面层,此类地面面层具有色彩(红、绿、蓝、黄等),其树脂有溶剂型、无溶剂型和水乳型,地下工程应采用环保型产品;
    5 聚合物水泥磨石艺术地面,采用配套的界面剂,聚合物水泥砂浆及抗裂增强材料一起在现场制作而成,可配制各种色彩、图案的面层,达到美观、防滑的效果。此地面用于大型展厅,如美术艺术展厅、体育馆等工程。
4.3.3 聚合物树脂防滑地面包括基层、底涂层、中涂层和防滑面层,防滑面层包括:
    1 聚合物(树脂)砂浆防滑面层主要是以环氧、聚丙烯酸酯、聚氨酯等树脂为基料,掺加砂(石英砂、金刚砂、碳化硅或树脂胶粒)。聚合物树脂类砂浆可按不同工艺制成不同防滑面层,有撒砂、橘纹理、凹凸造型等。
    2 聚氨酯弹性防滑地面主要是以聚氨酯或改性聚氨酯为成膜弹性材料做面层,用于室内和室外弹性防滑地面工程。主要用于幼儿园、学校、体育馆等工程。
    聚氨酯弹性地面分为厚型(高弹性),是掺加橡胶类填充料铺设的地面,可制成不同花色、图案的地面;另一种是薄型的弹性地面,分为底层和面层,面层可做成彩色。
4.3.4 板块防滑地面是由基层、找平层、粘结层和面层(板块、卷材)构成。
    1 板块面层包括陶瓷地砖、陶瓷防滑地砖、花岗岩、大理石、合成石等达到防滑性能的产品铺设的。光泽度高的石材或抛光陶瓷砖铺设的地面要做到防滑,其表面需经防滑剂处理。
    2 室内用的板(卷)材包括:塑胶(PVC)、橡胶、亚麻等地板,每种材料铺设除采用焊接法,还采用与材料相配套的胶粘剂粘结法施工。
4.3.5 防滑坡道的坡度设计按相关设计标准的规定,其面层必须采用防滑材料,保证老人、儿童、残疾人的行动安全。在本规程中加以说明。坡道防滑面层通常采用混凝土、刻痕混凝土、聚合物水泥砂浆、聚合物树脂砂浆、石材等。防滑坡道与相邻地面连接应无高低差,平缓过渡。
    对于地下车库、坡道在现行行业标准《汽车库建筑设计规范》JGJ100中,对坡道坡度设计、规格、尺寸都有明确规定,并规定汽车库内坡道面层应采用防滑措施。
4.3.6 浇筑或铺设防滑面层时,对各类施工缝应给予关注,施工缝的尺寸、位置,设计时要明确,应同基层的施工缝保持一致,以减少面层开裂的风险。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑地面工程防滑技术规程 JGJ/T331-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读