中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.3 防滑剂施工


8.3.1 防滑剂施工应符合下列规定:
    1 应对光滑的地表面检查清理,宜先试涂,并观察防滑效果后再施工;
    2 应用水冲刷清洗基层表面,并应做到表面平整、无污物;
    3 涂刷防滑剂,用量因基材孔隙度不同,其涂刷量应满足防滑要求。
8.3.2 防滑剂反应渗透时间内应使被涂表面保持潮湿状态。渗透时间符合要求后,适时用水冲洗地面。
8.3.3 对清洗后干净的地表面进行养护,养护时间宜为40min~60min,地面干燥后方可上人行走。
条文说明
8.3.1~8.3.3 防滑剂宜采用水性环保型产品,环境温度在5℃左右;溶剂型可适当降低施工环境温度。防滑剂通常用于室内地面工程,涂刷量按产品种类和工程要求,约为10㎡/kg~20㎡/kg。
    防滑剂品种较多,有的有底涂,有的无底涂。无底涂防滑剂分两遍涂刷或喷涂施工。
    刷涂或喷涂一定要均匀,不得漏涂。
    具体涂刷用量和反应渗透时间应参照供应商的说明书。使用年限视工程和产品不同,一般为3年~5年。
    各种品牌防滑剂不得随意混合使用。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑地面工程防滑技术规程 JGJ/T331-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读