中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 施工要点


7.2.1 混凝土防滑地面施工应符合下列规定:
    1 应按设计要求混凝土厚度安装模板,在四周边柱上设标高点。
    2 应按设计和工程规定的配合比制备普通混凝土、透水混凝土等防滑混凝土,并进行摊铺整平。
    3 混凝土整平后应按设计和工程要求按下列方式在混凝土表面做防滑构造处理:
    1)混凝土表面拉毛处理,构造深度宜为0.60mm~0.90mm或刻痕防滑处理,阶梯槽形深度10mm~30mm。
    2)露骨料混凝土防滑面层,应对混凝土表面进行冲刷。冲刷水压力宜为2MPa~3MPa,将表面水泥浆冲刷干净,露出骨料。
    3)混凝土密封固化剂防滑面层,混凝土终凝后在其润湿的表面上涂(喷)液体密封固化剂,待喷涂(刷)1h~2h后,用清水清洗地面的残留物,形成硬化防滑层。
    4 混凝土抹平或防滑构造处理后应及时保湿养护。
7.2.2 聚合物水泥砂浆防滑地面施工工艺应符合下列规定:
    1 在平整的基层洒水湿润或涂刷界面剂,应均匀、无漏涂;
    2 找标高,冲筋,贴灰饼。有坡度要求时应按设计要求做泛水坡度;
    3 摊铺砂浆后应用刮板找平,并抹压2遍收光;
    4 应按设计要求分格处理,施工完的地面应进行养护,并做好成品保护。
7.2.3 水泥自流平和树脂自流平防滑地面施工应符合现行行业标准《自流平地面工程技术规程》JGJ/T 175规定。
7.2.4 聚合物涂料防滑地面施工应符合下列规定:
    1 基层应符合本规程第6章规定;
    2 配制封闭底层涂料,应涂刷均匀、无漏涂;
    3 配制中涂材料并应进行涂刷或批刮施工;
    4 面涂材料应按防滑要求进行配制,并应按下列规定进行施工:
    1)纹理防滑面层应采用专用涂辊,在尚未固化面涂层上辊拉,固化后形成橘纹状面层。
    2)撒砂防滑面层应在面涂层尚未固化前人工撒砂,应撒布均匀,并应进行辊压。24h后应将未粘牢的砂粒清扫干净,并应最后喷涂面层涂料。
    3)压印防滑面层应在砂浆面层做好后进行压印处理,并应最后喷涂防护面层。
    4)聚氨酯弹(柔)性面层,用刮板将弹性聚氨酯材料摊铺,薄型厚度不应小于3mm,厚型不应小于10mm。16h~24h后应喷涂或辊涂面层涂料,并作为防护层。
7.2.5 聚合物水泥磨石或聚合物磨石防滑地面施工应符合下列规定:
    1 聚合物水泥磨石应涂刷专用界面处理剂,聚合物水泥磨石在基层上应涂刷专用底涂;
    2 对大面积和重要工程,应按设计要求宜在砂浆层上铺设抗裂耐碱玻纤网布;
    3 应根据设计的图案和颜色并按比例配制磨石浆料,搅拌均匀后应分别进行摊铺,不同颜色的砂浆施工应分区进行,面层厚度不应小于设计和工程要求;
    4 磨石防滑地面强度达到设计要求后,应按工程要求进行粗磨、细磨;
    5 磨石面层分格缝,应根据设计要求按混凝土基层设置的施工缝位置进行设置,应在磨石层上切割相对应的伸缩缝,并应用密封胶嵌缝;
    6 宜在不同种类的磨石表面辊(喷)涂相应的防护剂。
条文说明
7.2.1 混凝土地面施工,采用轨道摊铺机摊铺混凝土,整体防滑地面轨道摊铺机和激光整平机都是先进的地面施工机械。随地面工程面积大小和要求可选择不同型号等,轨道摊铺机和激光整平机,施工的平整度可达到2mm/3m。
    混凝土设计强度应不低于C20,混凝土防滑地面面层有:普通混凝土面层、露骨料防滑混凝土面层、压模混凝土防滑面层、透水混凝土面层、喷涂混凝土密封固化剂防滑面层,以及在混凝土表面做拉毛或刻痕的防滑构造面层等。室外人行道、停车场、步行街、停车场的混凝土地面施工按本规程,应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1规定进行。
    地下停车场、工业车间等重载地面基础结构层混凝土为钢筋混凝土,配筋方式及数量按设计和工程要求。混凝土强度不低于25MPa。
7.2.2 聚合物水泥砂浆工程地面具有高的装饰性和防滑性,视工程需要选用不同强度等级的材料,施工方法与一般聚合物水泥砂浆施工基本相同。砂浆地面施工通常分为底层和面层两道工序进行,底层做到与基层粘结牢固,面层要铺摊平整,形成整体防滑地面。聚合物水泥砂浆掺加彩砂和颜料,可制备带有彩色图案的艺术地面。防滑坡道的面层上宜用各种刻槽构造或人工拉毛处理,达到防滑要求。
7.2.3 水泥自流平砂浆防滑地面防滑性能在室内地面工程和地下停车场工程现场实测证明,静摩擦系数大于0.50,达到0.60左右,在国内已得到广泛的应用。做防滑地面用于室内大型停车场、超市、生产车间、储(仓)库、展厅等。水泥自流平施工应符合现行行业标准《自流平地面工程技术规程》JGJ/T175的有关规定进行。为防护水泥自流平地面,目前,采用在自流平地面上喷涂一层0.2mm防护剂,既起到保护作用,又起到防滑作用。
    水泥自流平砂浆作为垫层同各种板块状面层相复合,形成不同的复合防滑面层地面,也同各种聚合物树脂涂层材料如环氧、聚氨酯等面层复合做地面。
    树脂自流平地面是环氧或聚氨酯等树脂自流平地面,树脂类型有溶剂型、无溶剂型和水乳型,掺加一定量的助剂和填料配制而成,广泛应用于地下停车场、工业厂房、仓库、机库等大面积建筑。
7.2.4 聚合物树脂砂浆防滑地面面层包括环氧、聚氨酯、聚丙烯酸酯等,为新型的防滑面层,同时,从施工角度分为:橘皮防滑面层、撒砂防滑面层、辊压压印防滑面层、聚氨酯弹(柔)性防滑面层施工。在现场施工时,可按工程要求、工程的需要制成不同类型的防滑地面。比如:工业防滑地面、防静电防滑地面、重载防滑地面、商业用防滑地面、室内室外用防滑地面。有机树脂中的环氧耐紫外光差,一般用于室内工程。改性聚丙烯酸酯类用于室外工程,如在路面防滑带广泛采用。聚氨酯类用于室内、室外地面工程,可制作彩色、弹性人工艺术地坪,通常用于幼儿园、小学校、体育馆、人行过街天桥等处。
7.2.5 磨石艺术地面防滑施工通常分为两类:一类是聚合物水泥为胶粘剂又融入了现代艺术的磨石防滑地面。为防止开裂,在其面层上采用耐碱玻纤网格布增强,同时,采用了专用的聚合物水泥砂浆,使之整体强度提高、不开裂、防滑。其特点是具有整体性,可配制不同花色、图案的艺术地坪,按地面工程要求可采用切缝处理,减小地面开裂;另一类是树脂水磨石以环氧或聚氨酯等树脂为胶粘剂,采用各种颜料、不同规格的粗细彩色骨料配制成各种图案的地坪,又称为磨石艺术地坪。
    以上地面都是采用机械研磨整平而成的防滑地面,通常用于室内公共建筑工程的艺术地面。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑地面工程防滑技术规程 JGJ/T331-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读