中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11 安装工程验收


11.0.1  机电联调及各项工程完成后应及时进行安装工程验收。

11.0.2  安装工程符合工程承包或设备购置合同约定的技术要求,应验收合格;工程承包或设备购置合同无具体约定时,安装工程符合技术文件的技术要求,应验收合格;设计或使用技术文件无具体要求时,安装工程符合本规范的要求,应验收合格。

11.0.3  安装工程验收合格,建设、工程承包、设备供应商、安装、监理等单位的代表应在安装工程验收单上签字。签字方应各执一份安装工程验收单。

11.0.4  安装工程验收不合格,应以备忘录形式提出具体整改意见,明确责任人和整改完成时间。整改完成时间不明确时,除更换不合格的设备外,现场整改应在15d内完成,完成后应及时进行再次验收。

11.0.5  安装工程三次验收,三次整改仍不合格,应视为安装工程不合格。

11.0.6  安装工程验收资料应由设备使用方负责收集、整理。

11.0.7  安装工程验收应提供下列资料或按约定提供资料:

    1  安装工程验收报告。

    2  设备安装竣工图或按实际完成情况注明修改部分的施工图。

    3  设计文件及设计变更通知书。

    4  安装日志。

    5  隐蔽工程质量检验及验收记录。

    6  主要设备的使用操作说明书。

    7  主要设备的维修保养技术文件。

    8  仪表合格证和使用说明书。

    9  管道吹扫及压力试验记录。

    10  特种设备和特殊材料的施工、检验记录。

    11  物料移交清单。

    12  设备试运转、机电联调、仪表调校记录。

    13  重大问题及其处理纪要、备忘录。

    14  安装工程竣工验收单。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
涤纶、锦纶、丙纶设备工程安装与质量验收规范 GB50695-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读