3.28 油雾润滑装置


3.28.1  油雾润滑装置安装位置距润滑点的最远距离不宜大于10m。

3.28.2  储油箱浮子开关的上下限位应准确。

3.28.3  所有管道内壁应保持清洁,连接软管前应用压缩空气将主供雾管、主回雾管内的尘埃吹扫干净。

3.28.4  主回雾管末端应加装油雾回收装置。

3.28.5  主回雾管油雾排出端应低于主回雾管封闭端,且主回雾管与主供雾管的夹角应大于2°。

3.28.6  软管与主供雾管、主回雾管的连接宜采用快速插接方式,折弯处应顺畅,不得有积油弯。

3.28.7  油雾报警系统应安全可靠。
 