中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.3 仪表系统调整与检测


10.3.1  仪表零点、量程、线性度等参数,应按仪表技术文件调校。比例调节器PID的调整范围、误差及闭环跟踪的基本误差与变差应符合技术文件,并应满足生产工艺需要。

10.3.2  系统回路应统一调校,每块仪表或元件均应进行检测;一次仪表、二次仪表对同一个模拟信号的显示应一致,且应正确无误。

10.3.3  连锁系统的连锁程序应符合技术要求,连锁动作及相应的灯光、音响信号应正确、可靠。

10.3.4  具有温度系数的压力仪表或其他检测仪表,应在工作温度下再次校正零点和量程。

10.3.5  负荷运行时的仪表显示值应在仪表量程允许范围内。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
涤纶、锦纶、丙纶设备工程安装与质量验收规范 GB50695-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读