5.2 电气设备引出端子的接线


5.2.1  电气设备引出端子的接线应符合下列规定:

    1  接线应正确,固定应牢靠。

    2  电线或电缆芯线端部均应正确标明回路编号,每个编号的字母阅读方向应一致,字迹应清晰、不脱落。

    3  电气柜、机台内的电缆或导线应排列整齐、避免交叉,且连接端子不得施加机械应力。

    4  电线电缆的绝缘护套层应与电线电缆一起引入电气柜或机台内,并应固定。

5.2.2  可动部位两端的导线应用线卡固定。线缆与运动机件的距离应大于25mm。

5.2.3  导线与接线端子连接时,其活动的弯曲半径不应小于线外径的10倍。

5.2.4  冷压接线端头时,端头、压模的规格应与线芯的截面相一致,端头与端子应匹配。

5.2.5  铝芯线压接时,应先去除芯线氧化膜,且应涂中性凡士林或导电膏后再压接。
 