3.21 上油系统


3.21.1  上油系统安装前应清除油管内的异物。

3.21.2  油嘴上油系统的油箱底面应高于最高的油嘴位置,且高度差不应小于100mm;油剂管与油箱连接端应高于油剂管末端,且高度差不应小于100mm;油剂管末端排气口高度应高于油箱液面;与油嘴或油盘连接的软管高度应低于上油点位置。

3.21.3  上油系统应密封良好,不得滴油、漏油。

3.21.4  油剂泵与电机组装后应转动灵活。

3.21.5  上油系统的安装允许偏差应符合表3.21.5的规定。

表 3.21.5  上油系统安装允许偏差

3.21.6  在无油剂状态下,油剂泵不得通电旋转。
 