4.16.1  打包机液压管道与液压站、油缸连接前,应用液压油冲洗管道。冲洗后应取样检查油中固体杂质的含量及颗粒大小,颗粒含量和颗粒等级应符合现行国家标准《液压传动  油液固体颗粒污染等级代号》GB/T 14039的有关规定。

4.16.2  打包机安装应符合下列规定:

    1  转箱及定位缓冲器应平稳,定位应准确。

    2  推料板与推料箱前端面应平齐。推料板定位应准确,运行应平稳。

    3  计量斗门、进料斗门的开闭应平稳。

    4  气缸杆伸出长度应调节准确,进料斗关闭后应无缝隙。

    5  主压缸换向应平稳。

    6  液压站、油缸、管道系统应密封,不得渗漏。

4.16.3  主压缸在最大使用压力下保压时间应大于5min,且最大压力降应小于3.5MPa。

4.16.4  打包机安装允许偏差宜符合表4.16.4规定。

4.16.5  安装结束后应按打包程序进行机械、电气、液压和气动的联动空运转,无故障运转次数不应少于10次。

4.16.6  空车试运转完成后,应手工投料连续打包,打包数量不应少于10包。
 

查找 上节 下节 返回